1. Установка кондиционеров
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)
14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.
2. Отопление
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)
6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях.
3. Оконные блоки - переплет, цвет
Постановление Правительства Москвы от 28 марта 2012 года N 114-ПП "О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве"
Размеры, переплет, цвет оконных блоков фиксируются Паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве. Паспорт создается на каждое здание.
Контрольную функцию несет Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ, в частности, может оштрафовать за нарушение правил благоустройства территорий, содержания зданий и сооружений).