Заказать ремонт

Лифты в 9-ой секции

  • 2 Ответов
  • 1446 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ivan

  • Новичок
  • *
  • 2
  • Рейтинг: 0
0
Лифты в 9-ой секции
« 21 Октябрь 2019, 20:42:33 »
Добрый день, Соседи.
Никто не интересовался почему в 9-ой секции будет только 2 лифта, хотя предусмотрена 3-я шахта и по ГОСТу должно быть 3 лифта, если площадь квартир на этаже больше 450 кв.?

svyazov

  • Новичок
  • *
  • 10
  • Рейтинг: +1
0
Лифты в 9-ой секции
« Ответ #1: 06 Декабрь 2019, 00:01:44 »
Поэтажная площадь квартир 9 секции - 439 кв. м.
По СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. редакция 31-01-2003, Приложение Г (Минимальное число пассажирских лифтов):
для этажности 13-17; число лифтов 2; грузоподъемность 400 и 630 или 1000.

Вроде, всё нормально.


Ivan

  • Новичок
  • *
  • 2
  • Рейтинг: 0
0
Лифты в 9-ой секции
« Ответ #2: 06 Декабрь 2019, 20:55:26 »
На самом деле площадь квартир больше.К примеру, площадь квартир 8-го этажа - 472,2 кв. м. Площади девяти квартир в соответствии с проектной документацией: 30; 36,8; 68,8; 58,4; 40,2; 38,8; 75; 86; 38,2.
Поэтому лифтов и должно быть три. Шахта для третьего лифта предусмотрена. Но застройщик решил сэкономить.